9楼

quote:以下是引用LaoHuai在2011-02-09 11:49:30的发言:
最大可扩展的数字量范围受以下条件约束:
1 扩展块总数(最大值7),CPU不同,可带的扩展块不同,CPU221不能带扩展块。
2 CPU 提供的5VDC。扩展块需要CPU向其提供5VDC,而各个CPU提供的5VDC不同,每个扩展块需要的5VDC也不一样。

数字量IO映像大小:
1 要明白映像区的概念,这个和物理输入输出不一样
2 128/8=16,所以在程序里位I最大为I15.7,如果你输入I16.0,那么就显示错误,Q也是一样的,这也是最大映像区的概念。