回复:该采用电流限幅还是转矩限幅?

LIMILE

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2011-02-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-21 14:44:36

1楼

应采用电流限幅,把数字输出端子1(P0731=52.D)即可。
设定值:
52.0 变频器准备
52.1 变频器运行准备就绪
52.2 变频器正在运行
52.3 变频器故障
52.4 OFF2 停车命令有效
52.5 OFF3 停车命令有效
52.6 禁止合闸
52.7 变频器报警
52.8 设定值/实际值偏差过大
52.9 PZD控制(过程数据控制)
52.A 已达到最大频率
52.B 电动级电流极限报警
52.C 电动机报闸(MHB)投入
52.D 电动机过载
52.E 电动机正向运行
52.F 变频器过载
53.0 直流注入制动投入
53.1 变频器频率低于跳闸极限值P2167
53.2 变频器频率低于最小频率 P1080
53.3 电流大于或等于极限值
53.4 实际频率大于比较频率 P2155
53.5 实际频率低于比较频率 P2155
53.6 实际频率大于/等于设定值
53.7 电压低于门限值
53.8 电压高于门限值
53.A PID控制器的输出在下限(P2292)