quote:以下是引用在路上之愚公在2011-02-22 12:33:42的发言:
加了500欧姆的电阻后,也就把4-20mA的电流信号变成电压信号,那这个算法是怎么样的呢?是按照正负10V的算吗,还是4-20mA?
这个500Ω肯定是要根据输入口能接受的参数算的。
正如3楼我说过的0-10V的分辨率仅有1/1024,即使接了500Ω电阻变成2-10V的分辨率为1/820。如果你用250欧姆,把输入电压转换为1-5V,其分辨率仅为1/410。
当然如果不考虑输入口浮地连接的不方便,可以将±10V的输入区间尽量用足,可以考虑用模拟量转换器把4-20mA的信号转换成-10V~10V的输入信号,从测量角度是最好的,就看有没有必要。
至于用多大阻值的电阻,应该是考虑电流、电压信号的匹配:
4-20mA对应1-5V,接250Ω。
对应2-10V,接500Ω。
就是一个除法计算:
电阻=输入口最大电压/信号最大电流。