发布于 2011-02-22 20:46:24
4楼
1,回波信号太微弱。
银石和硅体成分的物质不太好测,介电常数偏低。你最好能录个回波图形放过来看看,帮你分析分析。
你也可以将瞄准器调整下角度试试,会不会好点?
或者照北极星的做法,读一下回波置信度和回波强度的大小。
如果偏小的话,和有可能是介电常数太低,回波信号太微弱的原因。
2,有固定干扰。如果老是停在某个料位值上不动,那么这个值是高于实际值还是低于?如果是高于的话,有可能在实际料位上方有干扰物。你试试把near blank设为这个固定的料位值稍大点,如果料位下去了,到了正常料位。那么就很可能是这个问题;如果显示的不变的料位值是低于实际料位值,有可能是多次回波造成的二次、三次回波。修正回波算法,增加“F”(首次回波)算法。
最好能给个回波图形来看看!
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn