问题:
插入MMC(微存储卡)时CPU 31xC上的“停止” 发光二极管为什么闪烁?使用其它的MMC,CPU并无此现象。

解答:
这是因为你的CPU中的MMC未格式化或含有CPU不能解释的数据(例如不同CPU类型的组态或与本CPU不兼容的操作系统)。

警告:
格式化MMC时所有数据被删除!

如下进行以格式化MMC。

CPU 要求作一次完全复位(“停止” 发光二极管缓慢闪烁)。
将开关置于MRES位置并保持,直到“停止” 发光二极管持续亮(约9秒)。
在随后的3秒内必须释放开关,然后再置于MRES位置。现在,格式化期间“停止” 发光二极管闪烁。
如果不能如上述描述的那样格式化MMC,则MMC有缺陷。

注意事项:
只有MMC内的数据对本CPU无效,才能格式化MMC。否则,只能通过以上描述的步骤初始化MMC。