变频器的优化步骤:
1、首先变频器恢复工厂设置。
P053=6 允许通过PMU和串口OP1S变更参数
P060=2 选择固定设置菜单
P366=0 0:具有PMU的标准设置
1:具有OP1S的标准设置
P970=0 0:参数复位
2、设置电机铭牌参数
P060=3 简单应用的参数设置
P071=400V 装置的进线电压
P095=10 电机类型
P100=3
P101=380 电机额定电压
P102=16.2 电机额定电流
P104=0.830 功率因数
P107=50HZ 额定频率
P108=1450r/min 额定转速
P109=2 极对数,不必输入自动计算
P370=1 启动简单应用参数设置
P060=0 返回用户菜单
3、设置启动方式
PMU   P554.1=B0005 
OP1S P554.1=B6100
P115=1、2、4 为1时,P223、P225、P240被修改,需要记录。
为2、4时,启动变频器。有故障要处理。直到没有故障优化成功。
为2时,变频器有励磁电流声音,电机点动,转的非常慢。P100=1
为4时,变频器有励磁电流声音,电机转的非常快。先是升速,最后降下来。 最高到达20多HZ,注意不能带负载优化,因为转速不稳定。P100=3