本帖转自廖老师的博客
GSD (General Station Des cription,常规站说明)文件是可读的ASCII码文本文件,包括通用的和与设备有关的通信的技术规范。为了将不同厂家生产的PROFIBUS产品集成在一起,生产厂家必须以GSD文件的方式提供这些产品的功能参数,例如I/O点数、诊断信息、传输速率、时间监视等。
如果STEP 7的硬件组态工具HW Config右边的硬件目录窗口中没有组态时需要的DP从站,应安装制造商提供的GSD文件。GSD文件可以在制造商的网站下载。
执行HW Config中的菜单命令“选项”→“安装GSD文件”,在出现的“安装GSD文件”对话框中,用最上面的选择框选中GSD文件“来自目录”或“来自项目”。点击“浏览”按钮,用出现的“浏览文件夹”对话框选中GSD文件或项目所在的文件夹,选中列表框中出现的GSD文件,点击“安装”按钮,开始安装。
安装GSD文件时,可能会出现一个对话框,报告“目前尚无法更新。在一个或多个STEP 7应用程序中将至少有一个GSD文件或类型文件正在被引用。”点击“确定”按钮,不能安装GSD文件。
这是因为打开的某个项目中包含DP从站,至少有一个GSD文件被引用。必须关闭所有已打开并引用了GSD文件的项目(包含DP从站的项目),打开一个没有DP从站的项目,或者新建一个项目,才能安装GSD文件。
GSD文件的安装操作不能撤销(不能用STEP 7删除GSD文件)。GSD文件在安装STEP 7的文件夹的子文件夹“\S7DATA\GSD”中。