发布于 2011-02-23 15:33:45
7楼
3相5线制中的PE线和零线是连接在一起的,在变压器中点O处统一接大地
PLC中默认接线中N线是经由安装导轨与外壳连接在一起的,在电源模块的旁边有一个短接片将N和接外壳端子连接在一起,因此在N(零线)没有经变压器隔离的情况下,应该将这个短接片拆开,然后将电源模块的PE端子和安装导轨上的地接端子都连接到电源的PE线
另外一些设备上的DC24V电源的负端也是直接接外壳的,例如S120变频器,这时无论你的DC24V电源是否接地,当和变频器连接后,DC24V电源的负端都会和地接通,使用时要特别注意