发布于 2011-02-23 16:04:50
24楼
从PLC方面来说,OB1是必须的,不能缺少
从程序设计方面来说,我们完全可以下载一个空的OB1,然后把所有程序都放到OB35中来实现,但两者又有不同,OB1是循环执行的,一次调用完毕后,执行输入输出映射,通讯刷新后会再次调用,执行的周期不确定;而OB35是以相同的时间间隔执行的,如果你的程序需要以相同的时间间隔执行,把程序放到OB35中是一个不错的选择,比便数据滤波,采集程序等
周期执行与连续执行各有各的好处,应该依据你的控制思想,编程方法及要求来确定,但大多数时候我们都是使用OB1