不知道你的这个块内有几个控制点输出呢?如果只有这一个,你可以在外部加条件切换调用,如定义一个bool变量,变量为1调用db1,变量为0调用db2.如果是有多个输出,你可以加一个bool量控制输出哪个点,如你的fb输出都连接到m位,加一个bool变量m100.0
a m100.0//切换位
jcn m1
a m0.0//db1的输出
ju fg1
m1:a mm0.1//db2的输出
fg1:=q0.0