发布于 2011-02-24 08:45:35
3楼
M点和数据块数据区别。
1。M点可以在硬件组态内定义一个字节为时钟脉冲,数据块数据是没有这个功能。
2.数据块数据是可以掉电保持的,而M点系统默认只有16个字节是带掉电保持的,可以在硬件组态内定义掉电不掉电保护的区域,而数据块数据要实现掉电不保存数据需要做程序来实现。
3.M如字双字如果不定义符号名称时,MW可以是整数可以是字,MD可以是双整数,浮点数,双字,但是使用数据块数据只能是定义的数据类型。
4.M点在程序中是共用资源,谁都可以使用,也就容易产生使用混乱特别对一个项目多人编程时,使用数据块就比较好的解决这个问题,数据块的使用也是西门子300PLC的一大优势。