quote:以下是引用hong_zhu在2011-02-24 00:12:41的发言:
修改了
可以考虑恒定电压提升 1310=90% 成200
加速时电压提升 1311=50% 成200
当启动时电压提升 1312=0% 成200
有偶发性A0501
有偶发性启动不来 带不动负载
你这种改法就有问题:是盲目修改,也没看清楚那些参数在什么条件下起作用、也没看清楚提升的要求。当然要报过流了。
卷扬机容易出现的状况是:
1、在额定起升重物下,打开抱闸出现下落。这是很危险的。
2、在放下重物过程中,出现过电压报警,这也是危险的。
上述两个问题要分别考虑。
1、起升过程初始应在接近满足额定电流时打开抱闸。
2、为避免下降过程出现重物拖动电机出现过电压报警,一方面应备有制动电阻,释放能量。另一方面尽量减慢下降速度、降低发电能量。
除非你的传动系统是自锁的,否则就要遵循上述规则。
至于电压提升参数,是根据最小运转(升降速度)来确定。要求的越慢,提升值越大,仅此而已。