回复:怎么理解模拟量与工程量的相互转换

zlk5023

  • 帖子

    295
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2009-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-24 17:34:42

20楼

对于300 20MA对应的是27648,在20MA--23.7MA之间会显示27648,23.7MA--40MA是溢出值也就是32767又时是32767,40MA以后就会烧掉模块,印象中是这个,最好查查手册。