西门子输入模块输入点是用光电隔离的,外面24电源接通的是发光二极管,如果里面的光敏二极管坏了。即使外部回路正常,发光二极管正常点亮,里面的输入点是不会得电的,也就没有输入信号了。还有就是当外部24伏电压由于连接原因,到发光二极管的电压不足,二极管发光不足,也会导致光敏二极管不导通。