西门子PLC输入点要求电流流入输入点,公共端接24V负极,因此要用PNP传感器.
有个工程,传感器订成NPN了,换型号订货周期太长,怎么办?加上拉电阻可以解决.
模块型号6ES7321-1BL00-0AA0,输入点是1要求13-30V

下面图中电阻改用1K的,如果用500欧,发热量比较大.
用500欧时,P=U*U/R=24*24/500=1.15W,PLC输入点电压在21V
用1K时,P=U*U/R=24*24/1000=0.57W,PLC输入点大约18V,PLC还是可以识别的.
电阻用的是TYCO的1K,2W的直插电阻.


NPN光电开关原理图

PNP光电开关原理图

最后总结,贴图太累了,有没有简便方法?sina不让转图片,还是微软比较厚道