发布于 2011-02-24 23:19:16
9楼
愁死我了,你就没个手册啊。0代表下面1就是拨上去,从左向右前三位000(缺省值)是J型 001是K型 010是T型 011是E型 100是R型 101是S型 110是N型 111是+/-80mV
往后的第五位是断线检测方向0表示断线为正1指示断线为负 第六位断线检测0启用1禁用 第七位0是摄氏度1是华氏度 第八位冷端补偿0启用1禁用
综上所述:你是K型,所以你至少应该把第三位拨上去。
结论如下:不看手册真可怕!
以上观点纯属个人意见,如有误解,请各位给予指正,多谢!