回复:S7200脉冲输出问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-02-25 08:58:40

5楼

使用单段脉冲控制。脉冲数n和脉冲周期T的设定值关系满足条件:
T*n>(2~10)扫描周期。
在第一次运行PLS指令之后紧跟追加一个PLS指令。
然后连接脉冲完成中断。在中断里面写入一个指令:PLS。
这样的话脉冲就可以长期不间断平滑地产生。而且随时改变周期SMW可以很快地更新当前速度。
程序执行后,最长更新时间是2nT。最短更新时间是nT。然后要让他停止的话就只断开中断里的那个PLS指令就可以了。让他自认结束。这个是我惯用的手法。