发布于 2011-02-25 11:24:48
3楼
今天上午向一些老工程师请教后,暂时定为两个原因引起的过程变量扰动
1. 管路中存在气泡,气泡造成传感器反馈到S7-200 的模拟量值 扰动。
2. 强电干扰。
今天上午基本上排除了第一个原因。
排除步骤:
a. 排气阀打开时间延长1分钟左右,足以排空气泡,并观察浮子流量计一段时间,未发现气泡。
b. 观察另外一路PID回路。涡轮流量计(带数值显示的传感器)上数显的流量值未出现大幅度的扰动。而从涡轮流量计反馈到S7-200 PLC 的模拟量信号 却会出现扰动。
c. 加大变频器频率,过程变量扰动变大,减小频率,过程变量扰动不明显。
基于以上原因,暂定为强电干扰造成过程变量扰动。下午将去核对是否这个原因造成的。
刚刚想到,本人未将压力传感器 和流量传感器接地,不知道会不会有影响。