quote:以下是引用frost在2011-02-25 11:24:48的发言:

刚刚想到,本人未将压力传感器 和流量传感器接地,不知道会不会有影响。

当然会影响。
如果你认为扰动出现的次数不是太多,也可以先用“中值滤波”,处理你的模拟量。压力控制,表长设4即可。
中值滤波库在我发过的帖子中可以找到。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!