发布于 2011-02-25 19:43:40
1楼
你的变送器的负端是接在200PLC的AI扩展模块上的RA(或RB RC)端吧?如果在接变送器脉冲信号时,把变送器负端与PLC电源的负端连接,4-20毫安信号就流不进模块里250欧姆电阻了,PLC就显示-25%。
用简单的接线方法是不能将流量计的电流与脉冲信号同时接到PLC的。
建议把变送器的电源接24VDC电源(PLC的L+,),脉冲输出信号与DI输入端连接,在这个DI输入端上连接一个10K的上拉电阻到PLC的L+,别忘了DI的M公共端、变送器的负端与PLC主机的L+边的M端连接。脉冲信号采集成功了,没有必要再接电流信号了,通过编程就能计算出瞬时流量来,试验一下看看。注意理解,小心接线,千万别接错了!
如果一定要将电流与脉冲信号都接入PLC,建议在上述脉冲接线基础上,用1个无源型二线制电流信号隔离器,在变送器的电源连接前串入,将隔离信号接入PLC就可以了。
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术