回复:恒压供水PID控制,过程变量的扰动问题(带图)

frost

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2008-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-25 22:51:18

6楼

再次感谢0不是1前辈的量程&滤波库,经过下午的调试。已经找出了过程变量扰动问题的原因。并且使用量程&滤波库中的中值滤波功能克服了过程变量扰动的问题。

过程变量扰动问题原因:

1.今天下午重新接一根模拟量信号线,并且该线远离动力线,并做好接地工作,发现扰动问题依旧存在。似乎不是电气干扰造成的过程变量扰动。

2.发现排气管出水不连续,如前1分钟有水,而后1分钟有气泡混在水中。而出水侧浮子流量计始终无气泡。

以上原因推测出,循环管路存在气泡,并且这些气泡避开了出水口的浮子流量计。也是这些气泡造成压力或流量的扰动。

使用0不是1前辈的滤波库,克服工艺上不可避免的扰动问题。

以下为量程&滤波库在这个工程上的实际效果。