quote:以下是引用郎中在2011-02-25 21:00:14的发言:
......不过我的理解最简单的办法就是模拟量用一个电源,脉冲用一个电源,相互隔离的,然后共用流量计的负极端子估计能行......

我分析了这个流量计的接口电路,与一般常规的二线制、三限制完全不同。产品的问题在于变送器的负端是脉冲和二线制变送器电流输出的公共端,用隔离电源的方法也是无法解决2个信号的互相影响的。比如,当变送器为100%时,变送器负端的电压将达到5VDC,导致了DI输入的电压为5伏以上,电平0要变成电平1了。
将电源接到AI卡然后再接到变送器的方法可以解决信号电平问题,遗憾的是因为AI卡的共模电压不得高于12V,所以不允许这样接,因此只能用隔离器来解决这个问题。
在变送器和PLC之间增加一个专门设计的电路可以解决上述问题,对于专业电子技术人员是可行的,自控工程人员不推荐这样做,也许你遇到的技术难度(电子元件、电路板、外壳、组装与调试)会更大。