紧跟追加一个PLS指令的意思是。例如:
LD I0.0
EU
PLS 0
PLS 0
就这样。连续两条【PLS】指令。
前一条执行了之后马上输出,后一条执行后马上在后台准备好了随时出发。
这样的话永远有一个后备的在后台。使得脉冲可以最完美的连续。这些后背的工作都是硬件完成的。不须理会。
你说你的脉冲停过,不连续,我想知道你怎么发现他不连续的?就算看伺服的动作或者步进的动作应该也很难发现有间断。除非使用示波器等。因为间隔只有【一个中断程序的启动到中断中PLS指令之间的时间】的空隙,这是相当小的时间。
是不是你的程序有问题?造成间隔了一个扫描周期或者更长?