回复:调用PID

低调的锋

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2010-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-27 00:52:22

7楼

感觉你说的是多重背景数据块的功能,建一个FB(以FB1为例)作为一个中间转换的作用,然后在FB1的数据接口区STAT定义FB类型的变量,需要几个FB41就定义几个,再在这个FB1里调用FB41,FB41需要选DB的地方就填刚刚定义的变量,最后在程序里如OB1调用FB1并定义DB,这样就只需要一个DB了。