回复:收集疑难杂症的报警号:整理整理有助于大家交流

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-27 11:53:37

1楼

1.编码器坏了可能报过流
2.FC中边沿指令使用临时变量或未赋值使用临时变量造成程序有时调用正确,但换个地方就不行了
3.有时候程序完全正确但编译就是通不过,重新写一遍或者加几个空指令就成功了
4.使用速度加转矩限幅方法做收卷控制加速地快时,张力会变小(收卷跟不上)
5.起动了一台变频器但发现PLC停机了(电源接地问题)
6.在家调试好的设备到工厂首次通电就发现PLC烧掉了(多半是电焊机造成的)
7.咱天还正常运行的电机第二天起动时出现抖动或其它故障,很可能是编码器轴松了或轴承损坏
8.直流电机发热严重,但运转正常,如果风机没有问题一般是励磁绕组接地或有匝间短路情况,要及时更换
9.冷却风机电流变小,一般是进风口滤网堵了
10.无传感器矢量控制的变频电机起动时抖动一般多优化几次就解决了;如果起动力矩不够拖不动设备也可以多优化几次试试,也可能会解决掉
11.多电机联动控制时对于轻载起动,矢量方式拖动不一定比V/F方式效果好