PLC运行监控,急停,810004报警

已锁定

hnyytlm

  • 帖子

    290
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠士

注册时间:2007-12-19

黄金 黄金 如何晋级?

PLC运行监控,急停,810004报警

4773

2

2011-02-27 16:16:23

840D!故障:810004与2000
我厂的840D轧辊磨床WIN95系统出现下面报警:
810004 停机中断,应对STEP7进行错误分析
2000 PLC运行信息监控
3000 急停
21612 轴Z/Z VDI信号“伺服使能”位移时被复位;
NCU上PS和PF报警灯亮
出现报警无规律短时十几分钟,长时一个小时,有时机床不工作只停在原地也报警。21612报警有时出现有时不出现。24V电源和通讯总线均没
发现问题,从电柜直接放一根电源和通讯线到I\O分布站点还是有报警。NC与PLC均总清重装了。与PLC联机有以下提示:
模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AF03-0AB0 硬件 1
12.30.09 09.07.2002 固件 V 1.2.0
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 456F
由机架故障引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FB 编号: 6
模块地址: 5232
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
22:30:02.861 1994-09-01
事件 2 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1019
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
22:30:02.861 1994-09-01
事件 3 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0E01 0000 0023
进入的事件
22:18:51.452 1994-09-01
事件 4 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0D01 0000 0026
进入的事件
21:51:10.358 1994-09-01
事件 5 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0C01 0000 0027
进入的事件
21:10:52.993 1994-09-01
事件 6 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0B00 0000 001E
离开的事件
21:04:56.922 1994-09-01
事件 7 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0A00 0000 0017
离开的事件
21:04:56.921 1994-09-01
事件 8 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0900 0000 0012
离开的事件
21:04:56.919 1994-09-01
事件 9 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0800 0000 0009
离开的事件
21:04:56.918 1994-09-01
事件 10 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0700 0000 0009
进入的事件
21:04:45.521 1994-09-01
事件 11 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0601 0000 0026
离开的事件
21:04:36.126 1994-09-01
事件 12 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0501 0000 0026
进入的事件
21:04:35.856 1994-09-01
事件 13 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0400 0000 001E
进入的事件
21:03:19.308 1994-09-01
事件 14 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0301 0000 0027
离开的事件
21:03:16.363 1994-09-01
事件 15 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0200 0000 0017
进入的事件
21:03:16.336 1994-09-01
事件 16 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0100 0000 0012
进入的事件
21:03:16.314 1994-09-01
事件 17 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
21:03:15.930 1994-09-01
事件 18 / 100: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 启动不使用已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
的上电时自动启动类型上次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖重启
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
21:03:15.906 1994-09-01
事件 19 / 100: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
21:03:15.653 1994-09-01
事件 20 / 100: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 4
进入的事件
21:03:15.146 1994-09-01
事件 21 / 100: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
21:03:06.682 1994-09-01
事件 22 / 100: 事件 ID 16# 4550
故障:内部系统错误
无用户相关信息(Z1):ff80
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:无电压
内部错误, 进入的事件
21:03:06.682 1994-09-01
事件 23 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
20:20:03.496 1994-09-01
事件 24 / 100: 事件 ID 16# 456F
由机架故障引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FB 编号: 6
模块地址: 5232
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
20:11:17.562 1994-09-01
事件 25 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1021
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
20:11:17.562 1994-09-01
事件 26 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1501 0000 0027
进入的事件
19:13:09.728 1994-09-01
事件 27 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1400 0000 001E
离开的事件
19:09:38.264 1994-09-01
事件 28 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1300 0000 001E
进入的事件
19:09:08.780 1994-09-01
事件 29 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1200 0000 001E
离开的事件
19:09:08.565 1994-09-01
事件 30 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1100 0000 001E
进入的事件
19:08:45.397 1994-09-01
事件 31 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1000 0000 001E
离开的事件
19:08:45.178 1994-09-01
事件 32 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0F00 0000 001E
进入的事件
19:08:43.990 1994-09-01
事件 33 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0E00 0000 001E
离开的事件
19:08:43.726 1994-09-01
事件 34 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0D00 0000 0009
离开的事件
19:08:43.725 1994-09-01
事件 35 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0C00 0000 0009
进入的事件
19:08:32.650 1994-09-01
事件 36 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0B00 0000 001E
进入的事件
19:08:17.531 1994-09-01
事件 37 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0A01 0000 0008
离开的事件
19:08:17.268 1994-09-01
事件 38 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0900 0000 001E
离开的事件
19:08:17.267 1994-09-01
事件 39 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0800 0000 000E
离开的事件
19:08:17.265 1994-09-01
事件 40 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0700 0000 000D
离开的事件
19:08:17.263 1994-09-01
事件 41 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0600 0000 0009
离开的事件
19:08:17.262 1994-09-01
事件 42 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0501 0000 0008
进入的事件
19:06:58.395 1994-09-01
事件 43 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0400 0000 001E
进入的事件
19:06:58.366 1994-09-01
事件 44 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0300 0000 000E
进入的事件
19:06:58.339 1994-09-01
事件 45 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0200 0000 000D
进入的事件
19:06:58.312 1994-09-01
事件 46 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0100 0000 0009
进入的事件
19:06:58.289 1994-09-01
事件 47 / 100: 事件 ID 16# 4302
19:06:57.920 1994-09-01
事件 48 / 100: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
19:06:57.895 1994-09-01
事件 49 / 100: 事件 ID 16# 4301
19:06:57.641 1994-09-01
事件 50 / 100: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 4
进入的事件
19:06:57.163 1994-09-01
事件 51 / 100: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
19:06:48.682 1994-09-01
事件 52 / 100: 事件 ID 16# 4550
故障:内部系统错误
无用户相关信息(Z1):ff80
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:无电压
内部错误, 进入的事件
19:06:48.682 1994-09-01
事件 53 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
18:49:26.245 1994-09-01
事件 54 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1300 0000 0009
进入的事件
18:48:23.816 1994-09-01
事件 55 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1201 0000 0008
进入的事件
18:48:23.119 1994-09-01
事件 56 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1100 0000 000E
进入的事件
18:48:23.118 1994-09-01
事件 57 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1000 0000 000D
进入的事件
18:48:23.116 1994-09-01
事件 58 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0F00 0000 001E
进入的事件
18:48:15.065 1994-09-01
事件 59 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0E00 0000 001E
离开的事件
18:48:14.801 1994-09-01
事件 60 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0D00 0000 001E
进入的事件
18:48:14.526 1994-09-01
事件 61 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0C00 0000 001E
离开的事件
18:48:14.259 1994-09-01
事件 62 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0B00 0000 001E
进入的事件
18:46:33.115 1994-09-01
事件 63 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0A00 0000 001E
离开的事件
18:46:32.898 1994-09-01
事件 64 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0900 0000 001E
进入的事件
18:46:32.034 1994-09-01
事件 65 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0801 0000 0008
离开的事件
18:46:31.824 1994-09-01
事件 66 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0700 0000 001E
离开的事件
18:46:31.822 1994-09-01
事件 67 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0600 0000 000E
离开的事件
18:46:31.821 1994-09-01
事件 68 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0500 0000 000D
离开的事件
18:46:31.820 1994-09-01
事件 69 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0401 0000 0008
进入的事件
18:44:56.373 1994-09-01
事件 70 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0300 0000 001E
进入的事件
18:44:56.345 1994-09-01
事件 71 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0200 0000 000E
进入的事件
18:44:56.318 1994-09-01
事件 72 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0100 0000 000D
进入的事件
18:44:56.296 1994-09-01
事件 73 / 100: 事件 ID 16# 4302
18:44:55.892 1994-09-01
事件 74 / 100: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
18:44:55.867 1994-09-01
事件 75 / 100: 事件 ID 16# 4301
18:44:55.624 1994-09-01
事件 76 / 100: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 4
进入的事件
18:44:55.146 1994-09-01
事件 77 / 100: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
18:44:46.682 1994-09-01
事件 78 / 100: 事件 ID 16# 4550
故障:内部系统错误
无用户相关信息(Z1):ff80
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:无电压
内部错误, 进入的事件
18:44:46.682 1994-09-01
事件 79 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
18:42:38.466 1994-09-01
事件 80 / 100: 事件 ID 16# 456F
由机架故障引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FC 编号: 67
模块地址: 65535
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
18:42:05.409 1994-09-01
事件 81 / 100: 事件 ID 16# 39C4
事件 82 / 100: 事件 ID 16# 456F
由机架故障引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FC 编号: 67
模块地址: 65535
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
18:42:05.394 1994-09-01
事件 83 / 100: 事件 ID 16# 39C4
事件 84 / 100: 事件 ID 16# 456F
由机架故障引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FC 编号: 67
模块地址: 65535
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
18:42:05.378 1994-09-01
事件 85 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 Failure
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1022
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
18:42:05.378 1994-09-01
事件 86 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1C01 0000 0008
进入的事件
18:42:05.346 1994-09-01
事件 87 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1B00 0000 000E
进入的事件
18:42:05.344 1994-09-01
事件 88 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1A00 0000 000D
进入的事件
18:42:05.343 1994-09-01
事件 89 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1900 0000 001E
进入的事件
18:42:01.564 1994-09-01
事件 90 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1800 0000 001E
离开的事件
18:42:01.399 1994-09-01
事件 91 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1700 0000 0009
离开的事件
18:42:01.397 1994-09-01
事件 92 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1600 0000 0009
进入的事件
18:41:06.318 1994-09-01
事件 93 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1500 0000 001E
进入的事件
18:40:54.222 1994-09-01
事件 94 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1400 0000 001E
离开的事件
18:40:54.059 1994-09-01
事件 95 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1300 0000 001E
进入的事件
18:40:54.007 1994-09-01
事件 96 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1200 0000 001E
离开的事件
18:40:53.845 1994-09-01
事件 97 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1100 0000 001E
进入的事件
18:40:53.736 1994-09-01
事件 98 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 1000 0000 001E
离开的事件
18:40:53.630 1994-09-01
事件 99 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0F00 0000 001E
进入的事件
18:40:53.466 1994-09-01
事件 100 / 100: 事件 ID 16# A046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 59 C9
附加信息 1/2/3: 16# 0E01 0000 0001
离开的事件
18:40:53.313 1994-09-01
请教是什么问题 ?谢谢! NCU在7个月前曾维修过。PLC模块时间不准。
PLC运行监控,急停,810004报警 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示