回复:求助流量计脉冲接线

自由之风

  • 帖子

    250
  • 精华

    4
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-28 09:56:05

16楼

quote:以下是引用郎中在2011-02-27 20:03:56的发言:
quote:以下是引用yanxiao在2011-02-26 23:38:18的发言:
1、如果是累计流量,用脉冲是最精确的,如用模拟量,反而不是很好。但从脉冲再现瞬时流量,就不如模拟量了。各有利蔽。
2、如果你不能用PLC采集到脉冲,犯的可能是相当初级的错误,人家技术支持不耐烦。人家可能和你一样不知道什么原因。


斑竹啊,不是我采集不到脉冲,是无法模拟量和脉冲同时采集,流量计是三线制的I+; - ; P+ 一共三个端子客户要求模拟和脉冲都需要,累积量参与核算,瞬时流量是给现场用的,客户关心的是累计量,现场关心的是实时流量,我这么说您了解了吧?因为小弟以前没用过三线制的流量计,我用的最多的是6线制的,所以遇到这事就不知所以了,才会向各位老师求教的,其实到现在我也没办法把模拟量和脉冲同时采集到,只不过客户更关心的是累积量,所以也能接收没有模拟量了,工作已经结束了,我只不过想搞明白三线制如何在不增加硬件的情况下接入PLC并且都能被采集到,也希望抛砖引玉让更多的朋友知道这样的一种情况,事情很小,如果一个非常初级的错误能让我学到经验我认为是值得的,再次感谢“自由之风”“0不是1”以及斑竹的教诲。


呵呵,楼主的话我完全理解。
这个横河的流量计只凭简单的接线,没有中间的环节(接口硬件),是无法将脉冲和模拟信号同时接入S7-200的。
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。