回复:一个PID调节两个阀

自由之风

  • 帖子

    250
  • 精华

    4
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-28 10:03:02

3楼

quote:以下是引用adjiek在2011-02-28 08:58:43的发言:
基于室内温度PID调节热水阀和冷水阀来维持房间的温度,一个PID来调节两个阀门,请问大家有什么可行的方案。避免冷水阀和热水阀同时开造成能源浪费,避免两个阀门频繁的切换。

最简单的方法:用分程调节,可以解决你的问题。注意2个阀门切换时需要要一段死区,这样就可以避免频繁切换,比如4-11.5毫安控制蒸汽阀开度100%-0%,12.5-20毫安控制冷却阀开度0%-100%。
分程调节在连续控制中应用很普遍,是过程控制中的常规调节方法,你常规的PID控制,不用改变程序,直接在阀门定位器上设置就OK。过程控制的专业书上有专门描述。
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术