quote:以下是引用adjiek在2011-02-28 10:23:43的发言:quote:以下是引用自由之风在2011-02-28 10:03:02的发言:
最简单的方法:用分程调节,可以解决你的问题。注意2个阀门切换时需要要一段死区,这样就可以避免频繁切换,比如4-11.5毫安控制蒸汽阀开度100%-0%,12.5-20毫安控制冷却阀开度0%-100%。
分程调节在连续控制中应用很普遍,是过程控制中的常规调节方法,你常规的PID控制,不用改变程序,直接在阀门定位器上设置就OK。过程控制的专业书上有专门描述。
阀门出厂时4-20ma对应开度0%-100%,如何调成4-11.5ma对应开度100%-0%?
11.5ma和12.5ma根据什么取的,都跟我的设定值没有关系吗?
还请赐教
阀门定位器的调试方法请参阅厂家的定位器说明书。如果定位器无法设置,你的分程也可以在程序里做,将PID调节输出,通过对应曲线转换为2个阀门的电流,利用2个AO点输出就是。
11.5ma和12.5ma的选取是我为了说明原理供你参考的,具体你自己根据现场情况定。