回复:变频器的主从控制如何设置参数?一拖多情况是不是电机的功率必须相同吗?

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-02-28 13:21:16

10楼

1080高炉双交流电机四个6SE70 355kw变频器(二用二备)拖动高炉卷扬料车上料中的关于双电机拖动变频器的主从控制部分的设置参数(变频器主从采用SIMOLINK,DP):
P60=4 选择“电子板配置”菜单
P740=1 SLB模块地址 -=1为收发报器
P741=0 SLB报文故障时间
P742=2 SLB传送能力情况
P743=4 SIMOLINK环中的模块号
P745=6 每个模块的通道号
P746=3.2 SIMOLINK的循环时间
P751=K165
P918.1=3 CB总线地址
P918.2=3 CB总线地址
P711.1=1 通讯板
P712.1=2 通讯板
P713=0
P918.1=3
P060=0
P053=1

P060=1
P486.1=K7001
P486.2=K7001
P734.1=K0431
P734.2=KK148
P734.3=K22     
P734.4=K25

U076.1=B100 U952.89=4
U076.2=B102
U076.3=106
U076.4=108
U076.5=B104
U076.6=B114
U076.7=B275
U076.8=B23
U076.9=0



U076.10=B619
U076.11=0
U076.12=B40

The darkness is no darkness with thee.