自动判断应该加温还是应该降温之后,只需选择其一,用一个PID回路即可。
需要注意的是冷水阀与热水阀的调节方向是反的(将输出方向反转的方法很多:32000-PID输出,P值改符号等等)。甚至你只要把两个阀门的对应关系设为相反一个20mA对应0%,另一个20mA对应100%也能达到目的。
关键是思路。