回复:求解:MM440并联输出多台异步电机时必须用V/F控制吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36669
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-02-28 14:35:36

3楼

说明书说的正确!变频器的输出多机并联驱动,除了V/F控制,其他的形式没有物理意义。矢量控制即便是运行了,也是假的,没有任何的意义。
如果加编码器反馈,就是V/F的转速闭环控制,那也仅仅是对该电机的闭环。假如多机并联驱动是同轴的,也就罢了,可以算作转速的闭环;假如多机并联驱动电机不同轴,那还是没有意义,对于其他的电机,转速仍然是开环的。因为,各电机面对的负载不同,滑差也不一样,所以转速还是有差,达不到同步的目的。唯有同轴的并联驱动,才可以实现转速的同步。(前提条件是,变频器输出端多机并联的驱动形式)