我的意思是说,你的屏幕上面出现没有使能的提示,首先你看看有没有什么报警,如果有请告之如果没有你看看你的机床轴是不是有光栅尺或者外接编码器一类的如果有但它没有生效有可能就是这造成,DB32.DBB1(如果你不能走的轴是第二轴并且有光栅但不生效)也会如此,如果你在PLC诊断里打出来的值是11000000说明你的轴的第二测量口没有生效,你可以能过参数来更改,如果你想暂时使用并且偿试使用,你试着把它在PLC诊断里改成10100000,一般通过更改以下参数来设置第二测量口也就是说光栅尺或者外接编码器的测量:
号我不记得,ENC-NUMS 编码器的个数有光栅尺则设成2 ENC-TYPE 编码器的类型 在[1]里设 31040 编码器直接安装在机床上,记得在[1]里设,一般光栅尺都在[1]里设