quote:以下是引用red526在2011-01-24 17:00:37的发言:
模拟量:单极0-5V 0-10V 0-20MA 4-20MA 双极-5V-+5V -10V-+10V
数字量:0-32000(左右)-32000-+32000 每家产品不一样,具体看产品说明
模拟量模块的功能就是把“模拟量转化成数字量”(A/D)或者“数字量转化成模拟量”(D/A),也叫模数或者数模转化吧
工程量:我们工程上看到的 液位:0-5米 压力:0-10Mpa 等等
工程量转化就是把数字量进行比例运算,转化成我们更能直观的工程量
举例:10Mpa压力表 输出0-10V
模拟量模块接收0-10V电压时转化的数字量范围0-32000
那么PLC里看到数字量是0的话那对应的工程量是0Mpa,看到数字量是32000时对应的工程量是10Mpa,数字量16000对应的就是5Mpa



S7-200是0-32000,S7-300是0-27648
天道酬勤