I/R模块 80/120 kw+611U HR 2轴 转速控制+300A功率模块,电机为Kessler 50kW 102A 电机,编码器为2048 sin/cos!
测量电机三相平衡、对地绝缘良好!
故障现象为:
用SimoCom U连接:电机设定转速大于15时,电机稍微一转就停下来了,进线的电抗器出"滋"的一声,没有任何报警信息;电机转速设定小于15转时,电机运转正常。
开始怀疑编码器问题,但更换后问题依旧,让后依次换了电源模块,功率模块,控制模块,没有任何效果,故障依旧。