发布于 2004-08-14 23:06:08
0楼
你的这几个轴都能手动开动机床呀,就是回零不行,在回零方式,你点不能回的轴时,是开动一半走不了呀还是一点也不走呀,如果走一半不走啦,那么你应该在手动方式下向回零的反方向多开一点距离如果一点也不走,你看看机床有什么提示吗,是不是有什么报警提示一类的,根据提示去处理会好一点,还有就是你的机床不能运行程序是因为你的机床参数里20700设上啦只要设上啦机床轴都不回零是不能运行MDI 和AUTO的,
处理好的时候告诉我一声。
还有你的是840D什么版本呀,五轴连动,西门子有五轴连动的系统吗,是什么型号的,是NCU多少呀。
志同道合