回复:PTC热敏电阻要可以接到PLC的数字量输入点吗

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-01 10:16:03

1楼

如果是温度开关,用于数字量输入没问题。
热敏电阻因为其连续变化的电阻特性,用它做开关量输入意义不大,即使你用分压方式将PLC的0/1域值找到,也不能保证每次的动作温度一致,其差距可能几十度或几百度,丧失了数字量输入的意义。
当然温差很大的时候也可以这样用。
另外楼主还要注意,24mA、24V对于PTC意味着什么?功耗约0.6W。这样的功率它能否承受?即使可以承受功率,自身发热量是否影响你想要测量的温度?
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!