回复:440能不能像直流电机一样实现零速满转矩输出?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36716
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-01 20:06:23

27楼

quote:以下是引用wang9117在2011-03-01 01:14:33的发言:
是的,我用了张力检测传感器,PLC上带PID控制,正常运行中调节很正常。不过这个系统还需要频繁开停车,并且停车需要保持张力,比想象中复杂很多,做了很多补偿。但是用起来还是不甚理想,现在算是基本能用吧。
那你为什么不采用MM440自带的那个PID控制器呢?全部有装置来做,行吗?
我是你的朋友