回复:MM440与S7-200在变频器不停机情况下如何实现远程/本地无扰切换?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23255
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-01 20:15:10

5楼

quote:以下是引用gfdsd在2011-02-27 12:33:58的发言:
我是新手,能否给出详细参数,另外PLC与变频器通讯中断后命令状态不是发生变化了吗?

技术支持中的《常见问题》就有答案。告诉你如何利用440变频器的BiCo自己“编程”。当出现F0070通讯故障时,自动切换到本地控制。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?