回复:把P100=4改成P100=3时,如不重新优化,都需要手动改那些参数,如何把握???

自信传动

  • 帖子

    14
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2011-02-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-01 20:50:36

7楼

一般情况下,把p130改为10就可以了,大不了就是不带编码器了。但是如果设备要求复杂的话(例如主从控制要求同步的),有些地方是调用KK0091(编码器反馈速度)的,你就得把调用KK0091改为调用KK0148(V/F计算速度)。具体情况还是的要看具体的参数设置。我维护的是天车,这样做只能临时处理因编码器故障造成的停车但是不能长期用,不安全。