回复:315-2DP带ET200S分站,分站地址超过I127,plc报错

低调的锋

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2010-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-02 01:07:26

13楼

quote:以下是引用寒音在2010-09-12 16:44:37的发言:
现在的STEP7不允许为一个模块分配的地址跨越IO映像区的界限,或者这个模块的所有点的地址都在映像区以内,或者都在映像区以外是可以的。
举例:,模块如果分配的地址为IW127,占用了IB127(映像区内地址)和IB128(超出映像区的地址),则会报错。

同意寒音,你也可以自己定义过程映像区大小,在硬件组态里CPU那有选项,具体记不清了,自己找找吧