回复:DI、DO超范围了,如何往AI、AO里加?

knife

  • 帖子

    124
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-08-15 20:17:48

0楼

CPU315-2DP最多能带4个机架,每个机架有8个模块,每个模块最大为32位(即占用4个字节),当你4个机架全为DI/DO时,4*4*8=128。不可能超过128个字节。
如果你的数字量比较多可以考虑用远程I/O或再加一个CPU进行扩展。