回复:WORK MEMORY占用率达86%

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-02 13:23:22

1楼

WORK MEMORY是指你程序可操作的空间或存储数据的空间,并不是PLC系统本身的运行需要的内存空间,占用的空间多,只能说明你的程序相对于315CPU来说有点大,程序长了执行时间就长,但却并不会造成PLC执行缓慢或出错
程序的扫描周期是对定时器的精度有影响的,定时时间小于或接近一个扫描周期的定时器会变得不准确,你的WORK MEMORY 占用率达86%说明你的程序太大了或者说使用的数据量太大了,建议你监控下扫描周期看下,最好别超过100ms;另外站点太多或通讯速率慢也会延长PLC的扫描周期,如果按下一个急停按钮而PLC在100ms内还没有做出反应会怎么样,这还不包括外部控制器伯动作的时间