发布于 2004-08-15 23:32:05
0楼
我先做了参数复位,然后按照手册的步骤进行参数设定,控制方式为p100=4,在进行空载识别时(p115=4)时电机就出现了上述不正常状态,识别不能正常进行。p100改为3从新识别,顺利通过,电机运行正常。我换的哪块cuvc板是在另一台已正常工作的相同设备上拆下来的,我只是想看看板子上采集编码器信号的那部分是否正常。我也怀疑是编码器的事,但换上在别处正常使用的却还是不行,电缆也欢乐还是不起作用。还有什么可能性,请大侠给分析一下.不甚感谢!