14楼

quote:综上所述,虽然删除OB1也不会报错,但是绝对不能用OB35取代OB1。

我的程序全部用CFC完成,生成的代码在OB35中执行,没有OB1,照样运行得很好。
OB1是一个自由周期执行的程序。他的执行间隔是不固定的。
OB35是定周期执行的,他的执行时间间隔是固定的。
在实际工程中采用OB1、OB35,应该由工艺对象和程序大小来决定。