quote:以下是引用HUANGZE75在2010-12-03 08:48:05的发言:
电机电流基本上按照功率乘以2来计算,大电机如55KW及以上的,就要小于2,小电机就要大于2,如2,2KW电机的额定电流为5A,总断路器最少选择160A的断路器,总的电源线可以选择25,如果使用星三角减压启动,因为线电流是相电流的根号3分之一,所以进电机电线只需要选择16平方的线。
HUANGZE75 你好!在下有两点疑问:
1.总断路器选160A是否偏大,可能起不到太好的保护作用,我觉得选125A的比较好些
2.星-三角启动时,电流减小,但是电机正常运行时,按额定功率来计算,电流为110A左右,此时16平方的线是否偏小?