回复:电流多少

liucs_2009

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    565
  • 精华

    5
  • 被关注

    38

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-06-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-02 23:07:06

20楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2010-12-03 08:48:05的发言:
电机电流基本上按照功率乘以2来计算,大电机如55KW及以上的,就要小于2,小电机就要大于2,如2,2KW电机的额定电流为5A,总断路器最少选择160A的断路器,总的电源线可以选择25,如果使用星三角减压启动,因为线电流是相电流的根号3分之一,所以进电机电线只需要选择16平方的线。


HUANGZE75 你好!在下有两点疑问:
1.总断路器选160A是否偏大,可能起不到太好的保护作用,我觉得选125A的比较好些
2.星-三角启动时,电流减小,但是电机正常运行时,按额定功率来计算,电流为110A左右,此时16平方的线是否偏小?