回复:使用S120传动的生产线还需要安装制动电阻吗?

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-03 10:47:58

3楼

1.如果用共用母线配置,并且在开卷机没停以前卷取机不停,可以不用制动电阻,这时制动能量会被卷取机消耗
2.如果按下急停后两台逆变器分别停车最好还是加上制动电阻箱
3.对于共用母线系统,200KW使用那种可以直接在变频柜上挂接的制动单元(50/250KW)就足够了,但如果需要在逆变单元上配置直流开关(用于单独分断两台逆变器),则只能选用柜式的中央制动柜
4.将电能回馈电网需要专门的整流单元,成本较高,相对于你的系统不划算