发布于 2011-03-03 11:03:25
67楼
所谓热插拔就是在系统通电运行状态下,进行硬件的更换和调整。
S7-300作为PROFIBUS DP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,如想支持热插拔功能;需要使用有源总线底板。
热插拔功能的定义:
1.带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;
2.带电插拔模块时,CPU不停机,并产生报警;
3.带电插拔模块时,该模块I/O通道的数值保持不变,而其他模块的运行不受影响;
4.带电插拔模块时,CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理;
300只具备具备以上所列第1,2条目中的功能。