quote:以下是引用HST007在2010-09-09 08:56:53的发言:
BW500速度信号的干扰问题确实有时让人很头疼!特别是偶然性的干扰问题!持续性的干扰问题解决起来比较容易。但通常都能通过正确的屏蔽、接地等解决问题。给料机系统中会用到变频器,适当降低变频器的调制脉冲频率,在BW500信号输入端(SIG+)串接电阻都可能会有意外的效果。
根据手册上允许的输入信号形式,内部原理推断是下图:
EXC+▁▁▁▁▁▁▁12VDC+(内部电源)
▏
□内部负载(可能是光电耦合元件
▏
SIG+▁▁▁▁▁▁▁
COM ▁▁▁▁▁▁▁0VDC(内部电源)
从上图可见,BW500也可以检测到干接点信号。如果测速传感器是3线制电感式接近开关那就得选择NPN形式的了!
变频器对其它设备的干扰还是很大的,可以降载波频率试一下