回复:变频器从45HZ降下来接着又升到40HZ的原因

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-03 12:19:05

5楼

1.检查电源供电,有没有可能存在负载突然加大后电压降得太低的情况存在
2.检查整流回路保险,有没有损坏,电源容量是否足够,Vdc_min控制器起做用时,会自动降低运行频率
3.位能负载要加制动电阻,检查频率降低时是否会出现电压过高Vdc_max控制器激活现象,激活后限制DC侧电压频率会自动降低
4.有没有设置重载时频率降落的设置,检查设备有没有可能存在突然过载,这种情况下电流限幅起做用,频率会自动降低